Автор Тема: естественная циркуляция  (Прочитано 1857 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

samodur457

  • Сообщений: 6
  • Karma: +0/-0
естественная циркуляция
« : Июнь 02, 2014, 06:22:41 pm »
Будет ли работать система отопления с естественной циркуляцией,если трубы полипропиленовые?Дом с утеплённой мансардой.

newsmaker

  • Модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 311
  • Karma: +9/-0
Re: естественная циркуляция
« Ответ #1 : Июнь 03, 2014, 12:25:01 am »
Будет, конечно. Если все рассчитаете правильно - диаметры, уклоны. Вообще полипропилен не лучший материал для систем с естественной циркуляцией. Он может провисать (нужно использовать армированный полипропилен), а это нарушит уклоны. Полипропиленовая труба с толстой стенкой, придется использовать трубу с большим диаметром.Подающую трубу нужно сделать из металла.

samodur457

  • Сообщений: 6
  • Karma: +0/-0
Re: естественная циркуляция
« Ответ #2 : Июнь 03, 2014, 02:38:18 pm »
Если труба будет диаметром 40 мм (внешн.) естественная циркуляция будет? Или лучше не экспериментировать и сделать отопление стальными трубами?

newsmaker

  • Модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 311
  • Karma: +9/-0
Re: естественная циркуляция
« Ответ #3 : Июнь 03, 2014, 04:24:09 pm »
У трубы полипропиленовой внешним диаметром 40 мм внутренний будет не больше 30 мм. И потом куда вы эту трубу диаметром 40 мм поставить хотите? На подачу? Скорее всего маловато будет.
Циркуляция будет зависеть от многих факторов: сечение, расположение котла, схема по которой построена система. Если хотите построить систему сами возьмите схему из уже опробованных, которые работают. На форуме приводились эти схемы, если нужно еще выложу.