Автор Тема: добавление котельной  (Прочитано 1486 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Эльдар

  • Сообщений: 2
  • Karma: +0/-0
добавление котельной
« : Октябрь 14, 2014, 10:54:13 am »
Здравствуйте!
Подскажите плиз, начинающему по газу..
Есть существующая котельная (0,2МВт, расход 22,8 м3/ч), ввод газа от грпш с регулятора рдск, настроенного на вых.давл 11кПа. На входе грпш газ под давл 0,29МПа.
Будет добавлена еще одна котельная на 0,34МВт.
вопрос - где лучше врезаться в газ? Допол.могу сказать, что регулятор пропустит до 225м3/ч.
и потом, - как производить настройку давления на двух котельных ?
Спасибо за ранее.

newsmaker

  • Модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 311
  • Karma: +9/-0
Re: добавление котельной
« Ответ #1 : Октябрь 14, 2014, 09:25:28 pm »
Доброго дня!
Если регулятор позволяет, лучше оставить существующий ГРПШ. Если состояние его нормальное. Подключаться, соответственно с низкой стороны. Так дешевле и лучше для ГРПШ, больше расход газа - стабильней работает.


Скажите точную модель регулятора.


Вопросы настройки Вас особо волновать не должны, выходное давление газа обеспечивает обслуживающая организация ГРПШ. Котел нужно брать со входным давлением газа таким же как и у первого.

Эльдар

  • Сообщений: 2
  • Karma: +0/-0
Re: добавление котельной
« Ответ #2 : Октябрь 15, 2014, 11:57:11 am »
Здравствуйте!
там рдск-50/400М седло 10мм. Ну там оказывается все проще. Котельные будут стоять вплотную - врезаться надо будет в сущест-ий коллеткор. Теперь у меня другой вопрос - а как выбирать диаметр трубы-отвода от коллектора до горелки и состав арматуры на этом отводе.

newsmaker

  • Модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 311
  • Karma: +9/-0
Re: добавление котельной
« Ответ #3 : Октябрь 15, 2014, 10:48:54 pm »
Эти диаметры выбирает проектировщик, возможно он посчитает нужным заменить часть существующего газопровода, что бы обеспечить нужную пропускную способность. Возможно потребуется ресивер и т.д. Может быть потребуется замена узла учета газа т.к. мощность возрастает почти втрое. Эти вопросы решает проектировщик во время проектирования.
рдск-50/400М действительно имеет пропускную способность, при указанных ниже параметрах 225 м/куб в час.