Автор Тема: Размещение ШРП и МРП  (Прочитано 3306 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

MDX

  • Сообщений: 5
  • Karma: +0/-0
Размещение ШРП и МРП
« : Апрель 01, 2016, 02:12:46 pm »
Рядом с моим участком хотят построить шрп.Какое должно быть расстояние до моего забора и какие обрименения или ограничения будут на мой учасок ,после его установки..?
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2016, 06:26:44 pm от Evgenij »

MDX

  • Сообщений: 5
  • Karma: +0/-0
Re: газофикаци частного сектора
« Ответ #1 : Апрель 01, 2016, 03:33:22 pm »
Если ГРШ поставят рядом с моим забором есть ли  охранная зона?
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2016, 06:18:16 pm от Evgenij »

Evgenij

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Karma: +163/-0
Re: Размещение ШРП и МРП
« Ответ #2 : Апрель 01, 2016, 06:30:14 pm »
Расстояние от МРП или ШРП до заборов не нормируется. До зданий зависит от давления на входе в регуляторный пункт.

MDX

  • Сообщений: 5
  • Karma: +0/-0
Re: Размещение ШРП и МРП
« Ответ #3 : Апрель 01, 2016, 08:14:03 pm »
И на каком расстоянии я не смогу построить дом?Спасибо

Evgenij

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Karma: +163/-0
Re: Размещение ШРП и МРП
« Ответ #4 : Апрель 02, 2016, 07:12:39 am »
Нужно знать давление на входе. Если давление до 0,6 мПа то 10 метров, если выше 15 метров до строений. Расстояние берется от ограждений.

MDX

  • Сообщений: 5
  • Karma: +0/-0
Re: Размещение ШРП и МРП
« Ответ #5 : Апрель 02, 2016, 02:14:47 pm »
От ШРП до моего забора 1 метр. Высота моего забора регламентируется? Спасибо...
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2016, 07:41:16 am от Evgenij »

MDX

  • Сообщений: 5
  • Karma: +0/-0
Re: Размещение ШРП и МРП
« Ответ #6 : Апрель 03, 2016, 02:29:40 am »
Вход среднее давление.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2016, 07:40:37 am от Evgenij »

Evgenij

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Karma: +163/-0
Re: Размещение ШРП и МРП
« Ответ #7 : Апрель 03, 2016, 07:42:05 am »
ШРП со средним давлением на входе можно размещать на жилых домах. По заборам нет никаких данных.