Madas FRG/2MB нужна помощь!!!

Madas FRG/2MB нужна помощь!!!

Автор Сергей_86, января 11, 2015, 09:00:14

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Сергей_86

Доброго времени суток! Не подскажете по рдг мадас FRG/2MB.Проблема в том, что регулятор встает, может отработать неделю, две! А потом оп и встал! Приезжаем пзк отработал! Пилот выкручиваем, а давление манометры давит. Пока не пошевелишь мембрану на пилоте и на пзк! И тем не менее, даже если достать пружину с пилота, и взвести пзк, давление есть! И причем оно может рости, без расхода! С чем связано может быть связано? Регулятор новый! Но на улице холодно)На двух подобных такая ерунда!

newsmaker

В теплую погоду регулятор нормально работает?

Сергей_86

Да в том и дело, что когда поставили уже где то -15 было. работал норм, до того как -30-40 не бахнуло)
До этого стоял РДГК-10 вроде, его заменили вот на мадас.

Evgenij

Возможно это дубеет рабочая мембрана. Регулятор похоже "на тупик" не держит. Вот ПЗК и срабатывает.
А что значит "давление манометры давит"? Не понятно. На входе, на выходе?
Регулятор в исполнении "Стандарт" или "Компакт"?

Сергей_86

Вроде стандарт! Пружину на манометре раздавливает когда давление привышает допустимого на манометре!
Ну скорей всего мерзнет мембрана!
Дак, что еще интересно, котел на который мадас робит стоит в ручке! И не останавливается, а постоянно работает! Соответственно в тупик не может уходить! Он даже вроде во время работы на запальник не выходит!)
как то так)

Evgenij

Цитата: Сергей_86 от января 12, 2015, 05:57:50  
стоит в ручке!
Сергей! Что значит стоит в ручке????  ::)  Не понятно. :)

Сергей_86

Ну котел работает постоянно, без автоматической остановки)

Evgenij

А, понятно. Т.е. "тупика" нет. Но все равно похоже на задубевшую на морозе мембрану. Лучше менять регулятор целиком, может повезет и попадется нормальный.