Автор Тема: рдбк 1-50\25  (Прочитано 1874 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

khlystov55

  • Сообщений: 2
  • Karma: +0/-0
рдбк 1-50\25
« : Июнь 08, 2015, 06:35:11 pm »
Добрый вечер. Прошу помочь с советом, на котельной установлены редукторы РДБК1-50\25 для котлов rex-300. При постоянной работе проблем не возникает. При отключение котла на 2-3 часа при запуске редуктор не успевает отработать, манометр падает на ноль, со второго раза котел начинает работать. Хотелось бы узнать причину и метод устранения. Газопровод от редуктора до горелки по диаметру 2 метра 50 потом переход на 100 около 7 метров и возврат на 50.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2015, 08:19:06 pm от Evgenij »

Evgenij

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Karma: +163/-0
Re: рдбк 1-50\25
« Ответ #1 : Июнь 08, 2015, 08:22:02 pm »
На каком расстоянии от регулятора врезана импульсная линия?

khlystov55

  • Сообщений: 2
  • Karma: +0/-0
Re: рдбк 1-50\25
« Ответ #2 : Июнь 09, 2015, 07:44:31 am »
65 сантиметров

Evgenij

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Karma: +163/-0
Re: рдбк 1-50\25
« Ответ #3 : Июнь 09, 2015, 08:06:12 pm »
Можно попробовать врезать его подальше, должно помочь. Еще есть вариант врезать ресивер побольше, например труба 219 те же семь метров. Это все при условии, что собственно регулятор исправен.

Evgenij

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 737
  • Karma: +163/-0
Re: рдбк 1-50\25
« Ответ #4 : Июнь 10, 2015, 10:45:27 pm »
Лучше всего поменять регулятор. На Тартарини, например. Этот точно будет отрабатывать.